당사는 2025년 1월부터 12월 까지 G사 열배관 파이프 (공급 파이프와 환수파이프)에 광케이블을
사용한 Leak 감시를 위한 작업을 지원 하였습니다.
도시의 열배관은 특성상 Leak 발생 시 파이프 수리를 하기 위하여 정확한 위치 파악이 필요하며
이와 같은 요구에 따라 광케이블과 DTS를 사용한 정확한 위치 파악을 할 목적으로
광케이블을 포설 하였습니다.
방법은 열배관 공급 파이프와 환수 파이프에 광케이블을 설치하고, DTS로 측정하기 위한
Test Point (광코더 연결용)를 지상으로 연결하여, DTS로 연결하여 측정할 수 있도록
하였습니다.
이와 같은 방법으로 도시에서 열배관의 Leak 를 자동으로 측정할 수 있으며
Leak 가 발생한 위치를 1m 단위로 정확하여 파악할 수 있게 하였습니다.
#DTS 온도감시 시스템
#Leak 감시 시스템
#파이프 누설감시 시스템
#열배관 Leak 감시 시스템
#난방 열배과 누설감시 시스템
#분포온도 감시 시스템
#누설위치 자동측정 시스템