당사는 2025년 5월 L사의 조정실 건물
MCC Room과 SCADA 룸의 트런치 설비 온도감시 시스템
구축을 완료 하였습니다.
한개의 체널로 2층 DCS Room을 감시 하였고
또 하나의 체널로 1층 MCC Room의 트런치 온도감시를 위하여
광케이블을 포설 하였습니다.
DTS 온도감시 시스템은 시스템 Room 에 설치하고
조정실 운영자실에는 HMI PC를 설치하여
27" 모니터로 감시할 수 있도록 구성 하였습니다.
시스템 구축 후 시스템 검증을 위하여 설비의
여러곳에서 Cooling 또는 Heating 하면서
감시 화면과 현장의 위치가 일치 하는 것을 검증 하였습니다.
또한 시스템 판넬에는 NTP 서버를 설치하고 GPS 안테나를 연결하여
GPS 시계에 시스템 시계를 동기화 하도록 구성 하였습니다.
알람이 발생하면 운영자에게 즉시 문자로도 통지할 수 있도록
LTE 모뎀을 설치하였으며, 알람 발생시 운영자 에게 등급별로
알람이 문자로 통지되는지 검증 하였습니다.