당사는 G사 원유저유 Tank 온도 및 화재 감시를 위하여
2016년부터 2018년 까지 2년 동안 한개 Tank에 대하여 시범 운영을 거쳐 시스템 안정성을 검증 하였으며
2018년 전체 원유저유 Floating Roof TANK 감시 시스템을 구축 완료 하였습니다.
기존의 감시 시스템에 비하여 감시 지역(Tank 설치 구역)에 전력선 및 신호선이 없으며,
광케이블 하나만 설치하여 설비의 모든 지역을 사각지대 없이 24 시간 자동 감시 하는 시스템 입니다.
또한 시범 서비스 2년 동안 기구/광케이블/시스템/감시 소프트웨어별로 한차례의
오동작 및 서비스 중단 없는 안정적인 운영을 입증 하여 모든 Tank 감시를 구축하게 되었습니다,
- Floating Roof Tank 온도감시, 발열감시 및 화재 감시
- 기존 FTLD 감시 시스템과 비교하여, 오동작 없는 시스템
- 기존 FTLD Cable 과 비교하여 반 영구적인 광센서 케이블 사용
- Tank OverHaul 대비한 구조 설치
- Tank 상부 1m 단위 감시
- 알람 발생시 DCS로 이벤트 전송(ModBus TCP)기능
이메일 무단수집을 거부합니다.