당사는 2020년 2월 부터 12월 까지 10개월에 OO 발전소 옥내 저탄장 온도감시 시스템
구축을 완료 하였습니다.
이번에 옥내 저탄장 자연발화 방지 시스템 구축은, 저탄장의 온도를
자동으로 감시하여 OO 시스템을 통하여 소화할 수 있는 시스템으로
온도 감시를 위해서 고온용 광케이블과 DTS 및 온도감시 Software가 설치 되었습니다.
저탄장은 4개의 Cell을 순차적으로 설치를 완료 하였으며, 첫 Cell 구축 후
8개월 이상 시험 운영을 통하여 시스템의 안정성과 정확성을 입증 하였습니다.
또한 저탄장의 운영환경을 고려하여 내구성과
온도측정 정확성, 내구성을 담보할 수 있는 공법을 통하여 광케이블이 설치 되었습니다.
측정된 온도와 알람 이벤트는 DCS 시스템으로 연동하여
상위 시스템에서 OO 소화 시스템으로 자동 연계 될 수 있도록 구축 하였습니다.
. #옥내 저탄장 온도감시 시스템
. #석탄 자연발화 온도 감시
. #고온 광케이블 온도감시 시스템
. #온도감시 시스템 DCS 연동
. #석탄 저장 기간에 따른 온도 변화
. # 옥내 저탄장 방폭 JB 시공 방법
. # 옥내 저탄장 광센서 케이블 시공 방법 (특허)
<저탄장 온도감시 화면 일부>
<저탄장 온도감시 3D 감시 화면>
<저탄장 자연발화 질소가스 소화 온도 변화 감시 방법 - 특허>