당사는 2022년 3월 ~ 5월 까지 3 개월에 걸쳐
OO Display 사업장 OO 라인 부스덕트 온도감시 시스템 구축을 완료 하였습니다.
이번에 구축 완료한 온도감시 시스템은 기존에 운영중인 시스템에
- 16 Ch DTS 추가 하여 OO 라인 전기실에 설치
- 기존 감시 시스템에 OO 라인 부스덕트 설비 (전기실, FAB) 감시 추가
- 부스덕트별 전력량 PLC로 수신 하여 통합 감시
이번 구축을 통하여
- 광케이블 길이 100km 이상
- 온도 측정 Point 10만 포인트 이상
을 감시하고 있습니다.
부스덕트의 온도와 함께 부스덕트 설비별 전력값을 자동으로 취득하여
부하량 변화에 따른 온도 상승인지 분석할 수 있는 기능을 제공 하였습니다.
또한 부스덕트의 온도 변화가 주변환경 기온 상승에 따른 결과 인지
분석할 수 있도록 외기 온도 18개소 이상을 자동으로 온도 취득하여
부스덕트와 온도 차이를 자동으로 Report 하는 기능을 제공 하였습니다.
부스덕트 설비의 온도 상승 뿐만 아니라, 누수로 인한 온도 하강을
감시 하기 위한 기능도 적용 되었습니다.
부스덕트의 Tab Box 내부에도 광케이블을 포설하여
각 Tab Box 의 부하별 차이로 인한 온도 감시를 하고 있습니다.
Tab Box 별로 전력 소모를 온도감시 시스템을 사용하여 감시가 가능 합니다.
부스덕트의 Feeder, 접속점, Tab Box를 감시하며, 특히 접속점을 감시하기 위하여
맞춤형 보장구를 제작하여 감시 성능 및 신뢰성을 높일 수 있도록 하였습니다.
이번 시스템은 감시 대상 모든 설비를 Full 3D로 구현 하였으며
전기실 뿐만 아니라 FAB 의 모든 부스덕트 설비를 감시 및 발열 위치를
신속하게 운영자가 인지할 수 있도록 3D 기능을 제공 하여
기존의 감시 시스템과 차별화를 두었습니다.
이번 시스템도 기존과 같이 부스덕트 가압 시 부터 감시를 통하여 부스덕트 설비가 정상적으로
설치 되었는지 확인하는 시스템으로도 활용 하여, 부스덕트 설치 및 시공을 확인하는 용도로도
활용 되었습니다.
. # 부스덕트 온도감시 시스템
. # 전력 감시 시스템
. # 3D 온도감시 시스템
. # Full 3D 온도감시 시스템
. # Tab Box 내부 온도감시 시스템
<층별 온도감시 화면, 전력감시 포함>
<Tab Box 온도감시 화면>
<전기실 3D 감시 화면 Capture>
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.