당사는 2021년 2월~3월 OO 사 전력 트레이 온도감시 시스템 확장 설치 작업을 완료 하였습니다.
이번에 확장한 온도감시 시스템은 기존 변전실 전력 설비 온도감시를 포함하여
- 시스템 Panel 룸 트레이 온도감시 추가
- 각 변전실 감시용 체널의 Approach 구간 감시 추가
- DCS 와 연동을 위한 OPC Protocol 지원 (온도데이타 및 알람 발생/해제 Event 전송)
- 알람 발생 및 해제 Event SMS 전송 기능 (알람 등급에 따른 운영자 등록 기능 포함)
- Web Client 기능 지원
을 구현 하였습니다.
당사가 4년 전에 구축한 온도감시 시스템의 Approach 구간에서 2020년 12월 실제 화재가
발생하여 당사의 시스템으로 화재를 조기에 감지하여 알람을 발생하고, SMS로 운영자 에게
통지하여, 화재를 조기에 진압할 수 있었으며,
OO사 에서는 전력설비 감시 외에 건물 화재 조기 감지 사례를 바탕으로 온도감시 시스템을
확장하기로 하였습니다.
또한 온도감시 및 화재감시 시스템으로 안정성과 성능을 인증 받아, 감시용 Client를 기존에
시스템 Panel과 전기팀 사무실 상황판 두 군데에서, 설비감시용 상황실에도 추가 하였으며
Client 감시화면 3 군데, 사업장 전체 감시용 DCS, SMS를 통한 운영자 그룹 등으로 3중, 4중으로
모니터링 기능을 강화 하였습니다.
#DTS 온도감시 시스템
#광센서 온도감시 시스템
#건물화재 조기 감지 시스템
#전력설비 온도감시 시스템
#화재감지 및 화재확산 방지 사례
#24시간 자동 온도감시 시스템
#분포온도 감시시스템
#온도감시 Web감시
#화재발생 SMS 통지 기능
#OPC 연동기능
#하니웰 DCS 연동 기능